安装电梯监控的一点心得

最近好象问得人多,偶也给大家分享一下心得 

好多人说用电梯专用线,什么是电梯专用线??多芯的,双屏蔽的,还有吗,这是线缆厂家说的,其实不就是普通线吗,还有据说是给OTS电梯生产视频线的厂家,就是在线芯里加入两钢丝,屏蔽还是单层的96编,本人以为并不好,首先你要找质量好的软线,双屏蔽的当然会好一些,在电梯扁平电缆上每隔2.5m~3m之间用单芯硬线绑个环,以线可以在里面自由滑动为宜,我用的2.5的单芯线,太细了不好,把视频线穿进去就OK了,防止向两边荡,扯到东西,那就完了,放视频线的时候一定要把它的绞劲放掉,可以在电梯桥箱顶上放下放视频线,线下端最好挂一重物,把绞劲完全放掉在穿,高层的一般在楼层高度的一半再向上一两层的电梯井道内固定扁平线缆,视频线也在这固定,如果能在这儿穿出电梯井道,进入弱电井是最好了,否则只能进电梯机房了,电源如果能用电梯桥箱上的那最好,不能用的话,和视频线一起走,另一端是固定在桥箱的底部。做完后,开慢车走几遍观察一下,如果没什么事,就OK了,此方法应用在30层高的高速电梯,7台,一年多了,正常。这是和电梯公司共协调搞出来的,原来想的有点多,怕线自重线会承受不了,所以就用扎带绑在扁平线缆上,可不出二三个月就OVER了,什么线都用过,扁平的带钢丝的,差,20几块的也用过,不行,电梯专用线,NO。

另:电梯最好用黑白的摄像机

 


复制 道具 收藏 分享 评分
安防社区属于我们安防技术爱好者的专业论坛!....

其实真正做电梯监控的,不是怕干扰,而是视频线绕掉了,为什么会有电梯监控专用线呢?就是可以很好的阻止视频线绕掉的现像。对于电梯监控线的结构,大同小议啦,行走基本有分析了一下,它主要是结合了电源线,并在外边上加了两根钢丝,使线的柔软性更好,更不容易绕掉。电源线的作用呢?如果你在电梯上取电,而又没有做好接地措施,干扰就出现了,当然这里只是相对的,并非绝对如此的,电梯都是使用大型的可控硅控制模块来控制启动的,而可控硅在启动时又需要大电流,对于电压的波动较大,所以经常有朋友在说,电梯启动的时候,信号的干扰很厉害,运行与停止的时候,却没有了,问题就在这里的!!

我们推荐学习的过程,而不仅仅是结果答案。
我们坚信,我们会越做越好……

TOP

经常遇到 往事 说的那个问题~~~原来是可控硅的!啊~~豁然开朗的感觉!